以下是用Modbus修改給定頻率的方法。 是這樣理解嗎?如果是 寄存器號應該是00 02  怎么是00 01呢?請高手詳解  謝謝!ABB變頻器


主機向通訊給定1(Modbus寄存器40002)中寫入設定的頻率數值(范圍=0~+20000(換算到0~1105給定1最大),或-20000~0(換算到1105給定1最大~0));

例如:若1105=50.00Hz;發出【01 06 00 01 27 10 CRC校驗碼】表示修改頻率為25.00HZ                
01   代表站號

06   代表功能(寫單個寄存器)

00 01    代表寄存器號

2710   代表數值