每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 01:15
INVERTER是否可以讓HMI控制[RS485]
PLC通訊照舊.
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 224 點
下載積分: 347 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-12-03
查看wudp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-10 08:12
用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-10 10:50
用屏直接控制變頻器,應該是最好的辦法。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-05
查看saisam2006的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-10 11:53
并行通信,再用RS485控制變頻器。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 592 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-10 12:42
我不是高手,提幾個問題
接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
    農村娃
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看農村娃的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-08-10 13:26
    我不是高手更不是頂級高手,我是來看熱鬧的
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2025-05-20
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-08-10 14:27
    引用
    引用第2樓wudp于2010-08-10 08:12發表的  :
    用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器

    請問高手能講的詳細點嗎?
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2025-05-20
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-08-10 14:29
    引用
    引用第5樓wxh0734于2010-08-10 12:42發表的  :
    我不是高手,提幾個問題
    接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
    按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。

    通訊線都是采用的四線接的,RS指令是分開來驅動的,當我手動斷開M8070時,與變頻器通訊是正常的,但是一起通訊的時候就出現通訊不行了。
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
    崇慶陽光
    不懈努力,一切皆有可能...
    級別: VIP會員

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 763 個
    工控威望: 1517 點
    下載積分: 7466 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-12-09
    查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-08-10 17:19
    不改變硬件的條件下,有點難。
    因為通訊是要設置好通訊參數后重起PLC的。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    1qaz
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看1qaz的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-08-10 17:47
    看到你的題目就讓我想起了你的“冒泡”程序,
    當你看到邏輯嚴謹,結構清晰,簡單明了的真宗的冒泡程序時,
    你就覺得你很冒泡。
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2025-05-20
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-08-12 23:52
    引用
    引用第11樓中國自控于2010-08-10 22:50發表的  :
    如HMI是兩個通信口嗎?1,用其中一口個連接變頻器。另一個口連接PLC,PLC通過N:N網絡相連。2,兩個口分別接到兩個PLC,然后用其中一個PLC與變頻器通信。 這兩種方式都是常用的方法。變頻器與PLC的數據交換在HMI里用C腳本編程。

    現在在用你的方法試一下吧。應該像你所說的可以的。我的屏是MITSUBISHI GD1050的,請問這個屏用腳本方便嗎?
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。

    主站蜘蛛池模板: 成人国产精品一区二区网站公司 | 成人性毛片 | www.五月天激情 | 狠狠噜天天噜日日噜av | 乱码视频午夜在线观看 | 熟女啪啪白浆嗷嗷叫 | 91n在线观看 | 人妻少妇偷人无码精品av | 亚洲色无码专区在线观看精品 | 亚洲日韩国产一区二区三区在线 | 2017日日夜夜 | 成人精品一区二区三区在线观看 | 日韩av一区二区在线 | 日本不卡在线视频 | 亚洲乱码日产精品b | 国内激情自拍 | 丰满大乳少妇在线观看网站 | 一级久久久| 在线观看国产精品电影 | 人妻少妇av中文字幕乱码 | 亚洲激情视频网站 | 一区二区三区中文字幕在线观看 | 中文国产成人精品久久不卡 | 国产草草影院 | 五月婷婷网 | 欧美高潮喷水大叫 | 日韩人妻无码精品一专区二区三区 | 日本精品αv中文字幕 | 欧美大胆a | 成人一区二区在线 | 中文字幕第9页 | 国产福利精品视频 | 国产八区 | 久久精选视频 | 国内盗摄视频一区二区三区 | 国产精品爽爽 | 亚洲色大成网站www 国产精品污网站 | 九九热只有精品 | 五月婷婷社区 | 99久久伊人精品综合观看 | 欧美三级网站 | 日韩久久成人 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲国产中文字幕在线视频综合 | 日韩成人综合网 | 同性女女黄h片在线播放 | 又色又爽又高潮免费视频观看 | 国精品人妻无码一区二区三区性色 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久 | 最新国产久免费视频在线观看 | 最近更新中文字幕免费大全 | 无码专区中文字幕无码 | 天堂成人在线视频 | 最新国产福利在线观看精品 | 成·人免费午夜无码视频蜜芽 | 久久日本片精品aaaaa国产 | 欧美成人精品在线 | gogogo日本免费观看电视动漫 | 在线a人片免费观看 | 国产一本二卡三卡四卡乱码 | 亚洲无吗视频 | 国产a免费 | 久章草在线无码视频观看 | 四季av一区二区凹凸精品 | 亚洲在线看 | 亚洲不卡视频在线观看 | 日本欧美视频在线观看三区 | 国语对白清晰刺激对白 | 欧美激情视频在线播放 | 成本人妻片无码中文字幕免费 | 成人午夜污污在线观看网站 | 亚洲91视频| 久久久国产高清 | 久久婷婷国产剧情内射白浆 | 国产美女又黄又爽又色视频免费 | 可以免费看av | 国产精品99一区二区三区 | 日本aaa级片 | 婷婷丁香五月激情综合在线 | 中文字幕黄色网 | 精品无码国产污污污免费网站国产 | 无码吃奶揉捏奶头高潮视频 | 久爱www人成免费网站 | 日本成熟视频免费视频 | 先锋影音av最新资源 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 亚洲剧情在线 | av在线资源站| 中文字幕热久久久久久久 | aⅴ无码视频在线观看 | 亚洲又粗又长 | 久久亚洲日韩精品一区二区三区 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 天堂在线资源网 | 男女性爽大片视频 | 欧美激情做真爱牲交视频 | 天天操狠狠操 | 男女激情免费网站 | 无码人妻一区二区中文 |