請教高手:電動機配多大的漏電保護開關比較合適?比如:37KW星三角的電機配30mA的漏電保護開關可以嗎?
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2377 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2025-11-13
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-02 18:46
電動機應采用過電流漏電保護器,而不是直接用30mA的漏電保護器,具體用多大的過電流漏電保護器,詳見這個國家標準。 漏電保護器.rar (373 K) 下载次数:191 JB1284-84.rar (205 K) 下载次数:143
[ 此帖被gqm在2010-03-02 19:07重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 感謝分享
    ranyong12
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 268 點
    下載積分: 745 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2007-06-21
    最后登錄: 2025-10-22
    查看ranyong12的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-03 22:00
    非常非常非常感謝!謝謝!
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2424 個
    工控威望: 1783 點
    下載積分: 84333 分
    在線時間: 1536(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2025-12-08
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-04 08:15
    不能!要配帶過流或過載保護器!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人