樓主  發表于: 2009-10-13 22:09
[正常情況下電子屏上顯示的是許多電機的電流和溶解罐里面液體的溫度,突然的細碎機電機的電流不顯示,顯示為000.但是儀表上顯示的是正常。其它電機和溶解罐里面液體的溫度的正常,我看看了線路沒有什么問題,細碎機的電流是通過互感器檢測的,用了組態控制,請大家幫幫忙看是怎么回事呢?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 2410 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-09
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-13 22:38
PLC用什么方法輸入電流的,是用的電流還是電壓,還是別的方法,什么都沒有,怎么幫你解決