我以前更換PLC電池,都是在關機狀態(tài)下,在3分鐘之內更換完畢。現在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發(fā)現不妥。
請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理?
luof123
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看luof123的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-17 12:38
帶電換好了,數據不會丟