樓主  發表于: 2009-03-15 22:04
我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢。現在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 22:45
帶電換更可靠些,如果控制器內電容容量不足的情況下,電容的電能不一定能維特三分鐘或更多時間,如果無法保證在三分鐘內完成的話:比如出現連接器上銹,線纜斷開,表面漏液等情況需要處理的話,時間會更多,這樣的情況下,如果插上新的電池也沒有用,遇到這種情況,不如帶電的情況下,小心處理為妙.....