玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 150 點
下載積分: 766 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-10-21
查看lander的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2023-03-14 15:00
引用
引用第11樓bdmogui于2023-03-14 08:36發表的  :
可能不太明白你要表達的意思,VW既可以是INT也可是WORD,可以試試符號變量,不要用絕對地址

我剛剛去用你的方法,用符號變量,200SMART 默認就是有符號的,還是不行。
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 150 點
下載積分: 766 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-10-21
查看lander的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2023-03-14 15:38
即使你手動輸入16進制的數,是可以寫進去了,但是讀出瞬時流量是一個大于32767的數的時候,也不能參與運算,不能轉換成浮點,因為大于32767就報錯了,其實錯誤就是在于觸摸屏寫入一個大于32767的浮點數,就無法進行公式換算,一旦轉換成整數,就報錯。不知道還有沒有好的辦法,已經問了很多人了。
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 3820 點
下載積分: 339 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-11-28
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2023-03-15 10:41
可以把觸摸屏相應的IO域,線性轉換數值,以及和PLC相對應的變量 程序段截圖發上來 讓大家看看,
命自我立
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-08
查看hstec2002的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2023-03-16 08:55
圖片:
圖片:
看是否你想要的。
QQ: 2845452345
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 150 點
下載積分: 766 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-10-21
查看lander的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2023-03-16 10:13
引用
引用第15樓hstec2002于2023-03-16 08:55發表的  :
看是否你想要的。

感謝兄臺給的方案,已經搞定,再次感謝。
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 358 點
下載積分: 2483 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-08-16
查看zyt888的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2023-03-17 14:52
你符號定義成Word數據類型就可以,如果想在程序中進行計算,就要轉成DINT后再使用
或者直接使用DINT數據,多少范圍都滿足你用,然后用mov指令把高字轉到通訊寄存器里
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 150 點
下載積分: 766 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2025-10-21
查看lander的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2023-03-18 08:11
引用
引用第17樓zyt888于2023-03-17 14:52發表的  :
你符號定義成Word數據類型就可以,如果想在程序中進行計算,就要轉成DINT后再使用
或者直接使用DINT數據,多少范圍都滿足你用,然后用mov指令把高字轉到通訊寄存器里

感謝指點,謝謝。
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 5125 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-12-09
查看qll72368的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2023-03-19 12:32
西門子的INT是有符號類型,使用時選擇無符號整數就是大于32767的數,否則顯示為負數
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go