樓主  發表于: 2022-03-04 10:00
圖片:
那位高手了解如附地址的數據用PLC讀出程序如下,宏程序如下,讀出數總不準確,怎么實現?請各位指點一下!

macro_command main()

int  K1=62.5
float  G1,f

GetData(f,"MODBUS RTU", 6x, 65, 1)
G1=f/K1

SetData(G1, "Local HMI", RW, 8000, 1)
end macro_command
[ 此帖被dyxlfl在2022-03-12 10:02重新編輯 ]
附件: 電表通信安科瑞.zip (231 K) 下載次數:114
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2596 個
工控威望: 7311 點
下載積分: 11428 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-12-09
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-04 10:22
MODBUS RTU 一般是
先用MODSCAN掃下試試  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com