樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9016 個
工控威望: 8712 點
下載積分: 17111 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-04
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
拆下來清理一下灰塵。

有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1759 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131944 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1953 個
    工控威望: 2163 點
    下載積分: 11478 分
    在線時間: 906(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2026-03-03
    查看yerong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
    加個開關電源 不要用 plc上的24v  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    yanshu
    加油中國
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 201 個
    工控威望: 5085 點
    下載積分: 5908 分
    在線時間: 196(小時)
    注冊時間: 2018-04-02
    最后登錄: 2025-03-31
    查看yanshu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
    看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1205 個
    工控威望: 1879 點
    下載積分: 83947 分
    在線時間: 555(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-03-02
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
    引用
    引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
    樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

    24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
    東隅已逝,桑榆非晚。
    rhoninli
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 692 點
    下載積分: 1538 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2021-02-25
    最后登錄: 2022-08-09
    查看rhoninli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
    24V電源加個絕緣檢測繼電器
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 871 個
    工控威望: 6347 點
    下載積分: 3631 分
    在線時間: 653(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-03-04
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1205 個
    工控威望: 1879 點
    下載積分: 83947 分
    在線時間: 555(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-03-02
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
    引用
    引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
    這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

    變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
    外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
    東隅已逝,桑榆非晚。
    工控楊永信
    、123
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 1552 點
    下載積分: 1262 分
    在線時間: 257(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2026-03-03
    查看工控楊永信的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
    互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
    zhuyongxiong
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 871 個
    工控威望: 6347 點
    下載積分: 3631 分
    在線時間: 653(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2026-03-04
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
    變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1205 個
    工控威望: 1879 點
    下載積分: 83947 分
    在線時間: 555(小時)
    注冊時間: 2016-08-15
    最后登錄: 2026-03-02
    查看apei2014的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
    引用
    引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
    如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

    這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
    東隅已逝,桑榆非晚。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 日本一级片在线播放 | 欧美精品免费在线 | 亚洲精品第二页 | 西西人体www44rt大胆高清 | 国产又色又爽又黄的网站免费 | 国产剧情一区二区三区 | 成人吃奶视频 | 男人午夜影院 | 午夜免费啪在线观看视频 | 日韩大片免费看 | 九九热九九爱 | 久久精品亚洲精品无码 | 国产一区二区四区在线观看 | 欧美乱大交做爰xxxⅹ性黑人 | 国产九九九 | 欧美日韩国产一区 | www.久久综合 | 国产极品美女高潮抽搐免费网站 | 男女猛烈无遮挡免费视频 | 亚洲图片自拍偷拍区 | 国产精品爱久久久久久久电影 | 久草热在线视频 | av无码国产在线观看岛国 | 久久久激情视频 | 寡妇被老头舔到高潮的视频 | 亚洲精品少妇一区二区 | 丁香五月缴情在线 | 国产亚洲成av片在线观看 | 女人与公拘交酡全过程 | 日韩啪啪网站 | 美日韩精品视频 | 翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 | 一区二区伊人久久大杳蕉 | 一级片在线免费 | www.com色| 久艹在线| 精品在线第一页 | 日本最新高清一区二区三 | h视频在线看| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美成人激情视频 | 免费人成在线观看视频高潮 | 不卡一区二区在线观看 | 久久精品2021国产 | 亚洲国产精品久久久久秋霞1 | 国产高清在线观看 | 伊人色网站| 日本久久一区二区 | 人人揉揉揉香蕉大免费 | 二区三区在线观看 | 在线无码va中文字幕无码 | 国产真实愉拍系列在线视频 | 欧美激情一区二区三区p站 亚洲成av人片在一线观看 | 超碰资源在线 | 久久综合伊人九色综合 | 精品精品国产自在97香蕉 | 国产精品人人做人人爽 | 日本午夜大片 | 黄色免费网站 | 少妇性l交大片 | 国产成人艳妇aa视频在线 | 鸭子tv国产在线永久播放 | 久久精品国产国产精 | 日韩一级在线播放 | 一级黄色片在线播放 | 99riav国产在线观看 | 777米奇色8888狠狠俺去啦 | 亚洲色大成网站www永久在线观看 | 快好爽射给我视频 | 男女无遮挡猛进猛出免费视频国产 | 99精品国产一区二区三区 | 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 | 91爽爽| 精品三级在线观看 | 欧美成性色 | 国语自产精品视频在 视频 亚洲欧美国产成人综合欲网 | 久久久婷婷 | 尤物av无码国产在线观看 | 毛片一区二区三区无码蜜臀 | 曰的好深好爽免费视频网站 | 亚州日本乱码一区二区三区 | 特级西西人体4444xxxx | 2020国产精品永久在线 | 日本一本草久国产欧美日韩 | www日韩av| 亚洲乱码久久 | 伊人无码精品久久一区二区 | 蜜桃网站入口可看18禁 | 999伊人| 国产在线码观看清码视频 | 男女超爽视频免费播放 | 女同一区二区三区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 亚洲成人欧美 | 国产精品伦子伦免费视频 | 国产草莓视频无码a在线观看 | 91插插插视频 | 在线观看福利片 | 日韩黄色片在线观看 |