最近做了個項目,一個圓盤用伺服帶動,圓盤上12個工位,每個工位角度設計相等,采用脈沖控制。目前預估計是通電后回零,運行時采用相對定位控制,計算出30度需要的脈沖,請問是否能實現N次運行后角度會不會出現偏差。還是有更好的方式推薦?有沒有相似的案例分享一下
...
brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 419 點
下載積分: 813 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2025-12-08
查看brokenhope的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-03 13:51
也可以用絕對位置控制,轉30度后把當前值清零
樓主留言:
這一樣會有累計誤差,就怕運行很久后角度出現較大偏差