12樓  發表于: 2020-07-13 12:04
你是XC的PLC?
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 655 個
工控威望: 981 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 892(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-11-26
查看河南張先生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-07-13 16:23
信捷XC2
逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 156 點
下載積分: 810 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2025-11-27
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-07-14 11:48
圖片:
試一下這個,可以的話請告知一下。。
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 655 個
工控威望: 981 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 892(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-11-26
查看河南張先生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-07-14 20:29
引用
引用第14樓逆風不慫于2020-07-14 11:48發表的  :
試一下這個,可以的話請告知一下。。

以前都試過了,不行,第一次上升沿執行第一段,第二次上升沿執行第二段,第三次執行第三段。。。。。等等 ,以此類推,控制不了單獨執行
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-07-15 07:53
看看臺達A2的伺服說明書。用內部位置來做就行了。首先設定一個較長的定位距離(從產品進來到感應開關的距離要長),當感應到開關后走另一段距離(設定的距離)
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-07-15 07:59
XC的不行  換XD的可以  
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 314 點
下載積分: 2935 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-12-05
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2020-07-15 17:12
你應該用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有沒有這種模式。
正常情況伺服工作在速度模式,當光電檢測到信號時(信號接入伺服輸入點,該點定義為模式切換功能),伺服進入位置模式,你再發脈沖就可以了
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 655 個
工控威望: 981 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 892(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-11-26
查看河南張先生的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2020-07-17 09:40
引用
引用第18樓gaoyingchun于2020-07-15 17:12發表的  :
你應該用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有沒有這種模式。
正常情況伺服工作在速度模式,當光電檢測到信號時(信號接入伺服輸入點,該點定義為模式切換功能),伺服進入位置模式,你再發脈沖就可以了

歐瑞DOP10說沒有這個功能,DOP20應該可以,要求占用一個PLC點位,我想直接用光電外部信號,一并控制PLC,和驅動器同時接入
  • «