玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-08
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-10 12:31
論壇的大神們,請教個問題,伺服可以不用上位機控制,內部設置用一個輸入信號控制,每次轉360°,或者每次啟動檢測到有信號輸入就停止
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 610 點
下載積分: 627 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-12-08
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-10 12:38
可以實現
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-10 13:11
可以用臺達A2的PR模式(P1-01=1)

第一個問題可利用事件DI.EVx觸發PR增量定位命令設定走一圈的PUU數目即可

第二個問題可以把觸發的PR改成停止命令,可以用0速度命令或直接寫P5-07=1000都可停止

作法可參考=> 利用DI事件觸發 PR走定長
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-08
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-10 16:12
多謝指點
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1455 個
工控威望: 4685 點
下載積分: 15141 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-11-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-10 20:14
速度模式可以
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 582 點
下載積分: 185 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-19 23:00
完全可以