12樓  發表于: 2019-01-22 17:41
你要看一下參數PA13設定了多少,這個參數是要根據你PLC輸出的脈沖類型和你現場的接線方式來確定的,例如你要脈沖加方向的模式,那你可以設定為:0111,如果你是正反向脈沖串,那你可以設定為:0110,供參考,不對請糾正
smtplc
FOREVER
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1353 點
下載積分: 23639 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2006-08-20
最后登錄: 2025-11-03
查看smtplc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-01-23 08:29
你把Y4斷開或接上試下,是不是只有一個方向?正常的話FX3U如果是正脈沖就正轉(Y4=1或=0),如果是負脈沖就反轉((Y4=0或=1),在約對指令中,不分正負脈沖,只與約對位置有關.如A點X軸位置是5000,往右(如正轉,Y4=1)走到絕對位置5000點處,再走B點X軸位置是4000,往左(如Y4=0,程序自動讓Y4=0或等1)反向走到絕對位置4000點處,
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10862 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-08
查看小侯的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-01-23 13:36




看你的伺服控制器與PLC輸出設定是否一樣
  • «