強制ON正常運行,如果再加上個累加和開關,要怎么實現?
       就是典型的電機正反轉,用了 DDRVI指令來執行電機正轉和反轉的。寫入程序后正常運行,現在想做一個 開關來控制正轉和反轉兩條指令,要怎么實現?
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-09-14 17:13重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 09:00
不知道 你到底想干嘛 可以把你的一個開關控制正反轉的具體要求寫出來 這樣搞不清你是要什么樣的動作
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-15 09:31
用PLSY更加簡單一點,直接用一個開關控制方向。