玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-22 10:00
如題:接近40KW的設備,用什么斷路開關來隔離380V電源?  電源是3P+1N,設備功率比較大,電流規格150A左右    

望大神幫忙推薦下。

謝謝
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-22 10:23
使用塑殼斷路器200A就可以
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15767 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-22 16:53
40KW設備用100A的斷路器,電流不超過90A.
run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2025-10-10
查看run324的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-23 16:14
4P  160A  可以