玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-06 11:13
輸出Q0.4連接固態繼電器和加熱電阻絲,輸入EM231模擬量輸入,怎么寫輸出部分的梯形圖當溫度到達80℃之后開始保溫呢?我用了PID控制,但是PID運算完成之后需要轉成0到24V的模擬量然后輸出給Q0.4么?初學PLC不是很懂怎么控制Q0.4輸出,還望大神指點
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5414 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-12-08
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 11:53
PID向導選項里有位式控制模式,改成位式控制就可以開關量了.
樓主留言:
萬分感謝,另外如果開始加熱的話開關接通Q0.4是不是就可以了呢?