   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3412 個
    工控威望: 21027 點
    下載積分: 39784 分
    在線時間: 1840(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-12-24
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-23 21:29
    將PLC的運行模式改為監控模式就行了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dujiang100) 真誠感謝!
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-03-26 09:45
    研究了幾天,終于明白,FINS協議也可以通過串口和PLC通信上
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-04-01 10:16
    不用PLC發,上位機不斷的讀取就可以了.FINS協議是最好的.在運行時可以對PLC進行讀,寫操作.HOSTLINK在PLC運行時可以讀,但要寫入必須把PLC改成監控模式,太煩.
    mylinden
    工控閑人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 3026 分
    在線時間: 490(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2025-12-05
    查看mylinden的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-04-03 23:39
    可以用FINS tcp/ip
    zhou5245
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 16652 分
    在線時間: 184(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2025-12-20
    查看zhou5245的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-04-06 22:02
    Use for Fins TCP/IP.
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-04-13 18:17
    Public Class OmronFins
        Dim WithEvents OmronPLC As New System.IO.Ports.SerialPort
        Dim WithEvents T1 As New Timer
        Dim MLog As New MyFB.RunErrLog


        ''' <summary>
        ''' PLC返回字符
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCRtString As String

        ''' <summary>
        ''' =True 等待RS返回信息
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCBusyBit As Boolean = False
        Dim PLCCommd As Integer = 0

        Dim RtValue(19) As String
        Dim RtErrValue(19) As String


        Sub RS232PortSet(ByVal PortNum As Integer)

            Try
                With OmronPLC
                    .BaudRate = 38400
                    .StopBits = 2
                    .DataBits = 7
                    .Parity = IO.Ports.Parity.Even
                    .PortName = "COM" & PortNum
                    .ReceivedBytesThreshold = 1
                End With

                If OmronPLC.IsOpen = False Then
                    OmronPLC.Open()
                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try



        End Sub

        Sub RS232PortClose()
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Close()
            End If
        End Sub

        Sub RS232SendMsg(ByVal SendString As String)
            Dim LenNum As Integer
            LenNum = SendString.Length
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Write(SendString)
            Else
                PLCBusyBit = False
            End If

        End Sub



        ''' <summary>
        ''' 20150525
        ''' Fins通訊計算校驗碼
        ''' </summary>
        ''' <param name="Value">傳入需要校驗內容</param>
        ''' <returns>返回Fins校驗值</returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function FinsFcsCheck(ByVal Value As String) As String

            Dim CheckValue As Integer
            Dim CheckHex As String

            For i As Integer = 1 To Value.Length
                CheckValue = Asc(Mid(Value, i, 1)) Xor CheckValue
            Next
            CheckHex = Hex(CheckValue)
            If CheckHex.Length < 2 Then
                CheckHex = "0" & CheckHex
            End If

        
            Return CheckHex


        End Function
        ''' <summary>
        ''' 20150526
        ''' 寫單個PLC值函數
        '''
        ''' </summary>
        ''' <param name="AddName"></param>
        ''' <param name="Value"></param>
        ''' <returns></returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function SetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByVal Value As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0102"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位寫入需要寫數值 0-15;字寫如=0
            Dim WriteNum As String = "0001"        '寫PLC地址個數;單個寫入=0001
            Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            Dim FCSString As String               '需要校驗的字符串
            Dim FCSValue As String                '命令校驗碼
            Dim EndCode As String = "*" & vbCr    '結束碼
            Dim SenCode As String                 '發送到PLC字符串
            '*************************************************************************
            '修改版本20150526 新建
            '寫入數值到D
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & WriteNum & Value & FCS & EndCode
            '*************************************************************************


            Try
                If PLCBusyBit = False And OmronPLC.IsOpen Then
                    PLCCommd = 1
                    PLCBusyBit = True
                    '選擇寫入PLC地址類型
                    Select Case AddName
                        Case "D"
                            MemoryAreaCode = "82"
                        Case Else
                            Return 1000
                            Exit Function
                    End Select


                    '寫入地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    HexAddNum = Hex(AddNum)
                    AddNumHexLen = HexAddNum.Length
                    Select Case AddNumHexLen
                        Case 1
                            HexAddNum = "000" & HexAddNum
                        Case 2
                            HexAddNum = "00" & HexAddNum
                        Case 3
                            HexAddNum = "0" & HexAddNum
                        Case 4
                            HexAddNum = HexAddNum
                        Case Else
                            Return 1001
                            Exit Function
                    End Select

                    '寫入數值轉換位16進制,計算長度=4;長度不夠布滿
                    HexValue = Hex(Value)
                    Select Case HexValue.Length
                        Case 1
                            HexValue = "000" & HexValue
                        Case 2
                            HexValue = "00" & HexValue
                        Case 3
                            HexValue = "0" & HexValue
                        Case 4
                            HexValue = HexValue
                        Case Else
                            Return 1002
                            Exit Function
                    End Select

                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & WriteNum & HexValue

                    FCSValue = FinsFcsCheck(FCSString)

                    SenCode = FCSString & FCSValue & EndCode
                    RS232SendMsg(SenCode)
                    ' Threading.Thread.Sleep(10)
                    '***************************************************
                    '20150608 返回結果處理

                    Dim StartTick As Integer
                    StartTick = Environment.TickCount
                    Do
                        If (Environment.TickCount - StartTick) > 1500 Then
                            '超時報警
                            PLCBusyBit = False
                            Return 9001
                            Exit Do
                        End If

                        If PLCBusyBit = False Then

                            Exit Do
                        End If
                        Application.DoEvents()
                    Loop

                    If RtErrValue(0) = "1" Then
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Public Function GetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByRef RtV As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0101"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位讀取需要寫數值 0-15;字讀入=0
            Dim ReadNum As String = "0001"        '讀PLC地址個數;單個寫入=0001
            'Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            '修改版本2015703 新建
            '讀D數值
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & ReadNum  & FCS & EndCode
                    '讀地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & ReadNum

                        RtV = Convert.ToInt32(RtValue(0), 16)
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Private Sub OmronPLC_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles OmronPLC.DataReceived
            Threading.Thread.Sleep(100)

            Dim ReadString As String
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                ReadString = OmronPLC.ReadExisting
                Call ReslutCount(ReadString)
            End If


            PLCBusyBit = False

        End Sub

        Sub ReslutCount(ByVal InputS As String)
            Dim FcsRead As String = String.Empty  '返回校驗碼
            Dim FcsCount As String = String.Empty '計算出校驗碼
            Dim RtCommand As String = String.Empty '返回命令
            Dim RtMsg As String = String.Empty '返回報警代碼
            Dim OKMsg As String = "0000"        '返回正確代碼
            Try
                If InputS.Length >= 25 Then
                    If Mid(Microsoft.VisualBasic.Right(InputS, 2), 1, 1) = "*" Then
                        PLCRtString = Mid(InputS, 1, InputS.Length - 4)
                        FcsRead = Mid(InputS, InputS.Length - 3, 2)
                        FcsCount = FinsFcsCheck(PLCRtString)
                        RtCommand = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 16, 4)
                    End If

                    If FcsCount = FcsRead Then

                        Select Case RtCommand
                            Case "0101"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtValue(0) = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 24, 4)
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If

                            Case "0102"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If
                            Case Else
                                '不能識別通訊命令
                                RtErrValue(0) = "9002"
                                Exit Sub

                        End Select






                    Else
                        '返回校驗碼不對報警
                        RtErrValue(0) = "9001"
                    End If




                Else
                    '返回字符串長度不夠報警
                    RtErrValue(0) = "9000"

                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try
          



        End Sub

        Sub ResetErr()
            Try
                MsgBox(ex.Message)
            End Try

        End Sub


    End Class
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(吃個鴨梨) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(dujiang100) 熱心助人!
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-04-13 18:20
    2015年一個項目寫的 工控機 與OMRON CP1H串口通訊, 使用FAINS 能夠穩定的讀寫數據;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(oahz55) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(靜水磐石) 厲害
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,F(xiàn)INS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,F(xiàn)INS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-04-14 23:20
    線程 批量讀取
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-04-21 16:47
    然而VB6是單線程的.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 91免费视 | 40岁成熟女人牲交片20分钟 | 色欲麻豆国产福利精品 | 亚洲男女一区二区三区 | av成人毛片 | 伊人精品一本久久综合 | 九一网站在线观看 | 亚洲图片自拍偷拍 | 无码毛片一区二区本码视频 | 热99在线观看| 免费人成视频x8x8 | 一本之道av | 亚洲第1页 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 亚洲国产成人av在线观看 | 亚洲一级看 | 无码专区久久综合久中文字幕 | 国内揄拍国内精品人妻 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | av网站的免费观看 | 夜夜爱夜夜操 | 无码人妻精品一区二区三区99仓本 | 91亚洲高清| 深夜精品 | 国产精品无码a∨精品 | 国产精品高潮av | 国产精品高潮呻吟久久av免费动漫 | 国产香蕉97碰碰久久人人 | 国产成人欧美视频在线观看 | 日日躁夜夜躁白天躁晚上 | 调教91| 无毛av| 久青草国产在视频在线观看 | 成 年 人 黄 色 大 片大 全 | 久草视频免费在线播放 | 国内自拍第一页 | 人妻影音先锋啪啪av资源 | 亚洲天堂国产精品 | 亚洲精品一区二区三区婷婷月 | 免费无码成人av在线播放不卡 | 夜夜躁狠狠躁 | 精品一卡2卡三卡4卡免费网站 | 国产亚洲精品yxsp | 欧美日产国产精品 | 日韩手机在线视频 | 丰满少妇高潮惨叫视频 | 扒开腿狂躁女人爽出白浆 | 一区二区三区视频观看 | 一二三av | 国产拍揄自揄精品视频 | 成人性视频sm. | 国产精品门事件av | 国产一级做a爱片久久毛片a | 丰满五十路熟女正在播放 | 乱子伦农村xxxxbbb | 中文字幕一区二区在线播放 | 永久免费精品影视网站 | 国农村精品国产自线拍 | 福利片在线观看 | 九九热在线视频观看 | 看黄a大片爽爽影院免费无码 | 99国产在线观看 | 免费观看在线视频 | 92电影网午夜福利 | 国产乱人伦偷精品视频色欲 | 国产乱人伦偷精品视频免 | 91在线一区二区三区 | 日韩精品一区二区av在线观看 | 亚洲精品无码不卡 | 日干夜干 | 人人模人人爽人人喊久久 | 超碰在线c | 国产啪精品视频网站免费尤物 | 亚洲一区二区三区含羞草 | 12裸体自慰免费观看网站 | 人人莫人人擦人人看 | 国产美女久久久 | 忘忧草日本在线www 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | av大片免费在线观看 | 国内精品久久久久久久影视 | 国产午夜不卡片免费视频 | 精品久久8x国产免费观看 | 最新综合精品亚洲网址 | 欧美亚洲天堂网 | 免费人成视频在线播放视频 | 狼人久久 | 一本精品999爽爽久久久 | 精品久久久久久无码国产 | 无码精品a∨在线观看无广告 | 色视频免费在线观看 | 伊人蕉久中文字幕无码专区 | 青娱乐超碰在线 | 91精品一区二区在线观看 | 欧美阿v | 欧美在线黄色 | 玉势 (1v1 高h) | 人妻人人妻a乱人伦青椒视频 | 欧美一区二区在线观看 | 精品麻豆丝袜高跟鞋av |