樓主  發表于: 2015-11-29 19:42
如題,觸摸屏可以從PLC顯示儀表數據,但每兩秒左右數據閃動變化一下,用modbus RTU庫做的程序,不知道哪里問題。
zx19910914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 310 點
下載積分: 5978 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2025-12-09
查看zx19910914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-29 20:08
plc有刷新周期,你可能設置的是兩秒,想數據變化慢的話把采集周期加長
liuchonhua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 112 點
下載積分: 618 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-13
最后登錄: 2017-03-24
查看liuchonhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-30 10:09
這個原因找到了,是地址和其他重復了,現在發現保持寄存器可讀但寫不進去,我讀寫DataPti指針都是VB1000有問題嗎。