   在STEP7中可以定義 一個FC的IN  接口 iWord    為INT型 程序如下:

    L     P##iWord
      LAR1

      A [ AR1 , P#1.0 ]
      =     #Bool1


但是在STEP7 V13中卻不能這樣用,接口只能為Pointer等指針類型,為什么?
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-04 21:04
博途V13\ 跟STEP7 V5.5 對于300、400PLC程序編寫還是有一些差別的啊
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-27
查看zhoufall的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-04 21:08
那STEP7 V 13中替代上面   功能的寫法呢