PLC200和WINCC的地址怎么對應模的,比如模擬量PLC200地址是VD0和上位機WINCC上地址是怎么寫!
xijiangli789
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 3392 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1769(小時)
注冊時間: 2012-04-13
最后登錄: 2025-11-02
查看xijiangli789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-09 16:13
要走opc,用西門子的PC ACCESS, 或者KEPWARE .
lizhanli007
人生最曼妙的風景,是內心的從容和淡定
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 168 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-07-05
最后登錄: 2025-11-07
查看lizhanli007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-09 16:57
樓上正解
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1995(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-12-08
查看kyy80的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-10 08:59
你在ACCESS里定義變量就行了....在WINCC里導入就行了...
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-12-07
查看天使之心的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-10 13:08
以上的都對。S7-200要通過OPC才能和WINCC通訊。在OPC建立通訊及變量,然后再在WINCC導入OPC所建立的變量。