各位大哥,有誰用過三菱的中斷定位指令DVIT,我看了下,有些不太明白
就想問下這條指令的具體含義,比如說它是中斷了相對位置指令,然后自身在發n個脈沖數嗎?還有就是它最后一個參數,旋轉方向信號輸出對象是什么意思,具體是用做什么的?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-10 10:34
是接到中斷信號后發一個相對的脈沖數,如果地址的數是負數那就是朝相反的方向運行。也就是改變了旋轉方向的信號。如果你是Y0發脈沖那方向就是Y4  .Y1發脈沖那方向就是Y5 .如果要使用方向,那伺服就要使用脈沖加方向的控制模式。