今天遇到一怪事:2.2KW三菱變頻器帶2臺0.75KW電機,用了好幾年。PR。79=3
現象是:外部啟動信號通后在變頻器面板上看到頻率上升到40HZ了,電壓也有,就是電流一直是0.00A,變頻器輸出經過一接觸器到電機,接觸器吸合狀態,接觸器各觸點都是好的。電機都沒有問題。后來改PR.79=1,啟動變頻頻率上升后還是0.00A,后來把RL端子上的線拆了,一下就有電流了,再接上去又好好的了。真搞不懂問題到底是怎么回事