請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2025-06-21
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2718 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-14 17:03
    建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
    樓主留言:
    壓力傳感器在總出水管上。
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 144674 分
    在線時間: 567(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2025-12-10
    查看ykykkhor的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-14 19:00
    1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
    2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
    3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
    4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)
    283596603
    盟主
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1075 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2025-10-21
    查看283596603的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-14 23:06
    作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
    樓主留言:
    謝謝您的建議。

    現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。
    caoxinhua735
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 1114 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-11-01
    最后登錄: 2018-04-28
    查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-14 23:59
    樓上學習了
    xp7921
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 471(小時)
    注冊時間: 2010-08-22
    最后登錄: 2025-12-06
    查看xp7921的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-15 07:23
    .樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

    1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
    2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
    3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
    樓主留言:
    謝謝!
    “3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵! 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1591 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 440(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2025-08-22
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-15 07:54
    我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
    樓主留言:
    謝謝。 您的這個建議也很好。

    我這個是自來水供水,F在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3555 點
    下載積分: 854 分
    在線時間: 463(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2025-12-05
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-15 08:29
    目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。
    jq_2007
    !@#$
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 1300 點
    下載積分: 368 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2008-03-31
    最后登錄: 2025-10-03
    查看jq_2007的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-02-15 08:44
    我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
    樓主留言:
    主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 2018亚洲а∨天堂 | 日韩av无码中文无码电影 | 拍拍拍无遮挡十八禁免费视频 | 热精品| 日日操视频 | 怡红院av亚洲一区二区三区h | 国产a毛片aaaaaa | 国产一卡二卡三卡四卡视频版 | 亚洲中文字幕无码乱线久久视 | 一点不卡v中文字幕在线 | 欧美日韩一区在线观看 | 亚洲精品国产精品乱码在线观看 | 中文字幕在线免费看线人 | 特级西西人体4444xxxx | 日韩在线观看你懂的 | 亚洲无卡视频 | 国产乱码精品一区二区三区爽爽爽 | av在线播放日韩亚洲欧我不卡 | 久久久综合九色合综 | 西西大胆午夜人体视频妓女 | 亚洲日韩∨a无码中文字幕 欧美成人精品激情在线视频 | 久久精品农村毛片 | 无码精品a∨在线观看 | 性按摩无码中文 | 亚洲视频区 | 中文字幕精品亚洲人成在线 | 爱情岛论坛自拍亚洲品质极速最新章 | 国产精品a免费一区久久电影 | 中文字幕人妻偷伦在线视频 | 欧美性大战久久久久久久蜜桃 | 一卡二卡3卡四卡网站精品 亚洲精品无码不卡久久久久 | 国产三级在线观看 | 国精品无码一区二区三区左线 | 浮妇高潮喷白浆视频 | 亚洲欧美日韩成人一区二区三区 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 国产亚洲精品久久久999 | 国产一乱一伦一情 | avav国产| 亚洲欧洲日韩 | 国产成人午夜高潮毛片 | 欧美三级a做爰在线观看 | 丰满少妇被猛烈进av毛片 | 亚洲精品久久久狠狠狠爱 | 91综合网| 欧美日韩性生活视频 | 最新日韩在线 | 精品视频网| 国产av毛片| 精品免费国产一区二区 | 91精品国产综合久久香蕉922 | 99国产精品久久久久久久久久久 | 成人av时间停止系列在线 | 人妻换着玩又刺激又爽 | а√8天堂中文官网资源 | 日韩一级成人 | 国产观看| 午夜亚洲理论片在线观看 | 性xxxxx欧美极品少妇 | 精品女同一区二区三区 | 亚洲狼人伊人中文字幕 | 无码任你躁久久久久久老妇蜜桃 | 国产精选在线观看 | 午夜无码免费福利视频网址 | 国产亚洲精品久久久久久牛牛 | 看全黄大色黄大片美女人 | 伊人久久大香线蕉av最新 | 日本精品啪啪一区二区三区 | 大香伊蕉国产av | 亚洲色欲网熟女少妇 | 国产精品久久久久久三级 | 国产极品美女高潮抽搐免费网站 | 亚洲精品爱爱 | 黄色福利 | 伊人色av | 爽爽影院在线 | 深夜福利小视频在线观看 | 久久亚 | 国产久爱免费精品视频 | 亚洲欧美精品在线观看 | 日韩中文字幕精品 | 大伊香蕉在线精品视频75 | 蜜桃视频一区二区 | 国产午夜成人精品视频app | 国产成人精品a∨一区二区 蜜臀国产在线视频 | 免费无码国产v片在线观看 午夜国产在线观看 | 青青爽无码视频在线观看 | 日韩黄色片在线观看 | 国产精成人品日日拍夜夜免费 | 亚洲精品国产精品国产自 | 中文字幕综合在线 | 伊人365| 777久久精品一区二区三区无码 | 最新啪啪网站 | 一a一片一级一片啪啪 | 亚洲区偷拍 | 国产福利91精品一区二区三区 | 自拍偷拍亚洲区 | 国模冰莲极品自慰人体 |