大家好
在下用歐姆龍PLC,CP1H用ORG指令回原點結束時,為什么A276的值 還是不為0呢,?
另外沒有執行回 原點 動作 時,用PLS2指令定位就不可用嗎,沒有反應!///?
照這樣那么,每次開機時都要回一次原點嗎,?
三個問題,多謝各位指教,
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 466 個
工控威望: 10136 點
下載積分: 11470 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2025-12-09
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 07:55
圖片:
通常做法是上電用INI建立一下原點
numen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 227 點
下載積分: 481 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2025-11-22
查看numen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-09 09:14
INI還是很有用的,我伺服急停也用這個指令
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-10 16:30
看看 說明手冊   支持樓上的