你的輸出線圈是MR型的,也就是繼電器型的,不是晶體管型(MT型)的。一般情況下,輸入的COM和輸出端的COM是要區別接線的,但是如果輸出負載是+24V的,像直流24V電磁閥、直流24V蜂鳴器等,可以將輸入COM和輸出COM共接入電源供應器的COM(直流0V);如果輸出負載是交流220V,像接觸器AC220V線圈等,就需要將輸入COM和輸出COM區別接線了:輸入COM共接電源供應器的COM(直流0V),輸出COM共接AC220V的L或N,組成L和N回路即可!輸入和輸出COM能不能共接,第一看你的PLC輸出線圈的型號,第二看PLC控制輸出負載的類型!
  • «