請教:

    S7-400 cpu運行正常無報警,3個AI模塊上都出現extf燈亮,程序自動運行不起來,請教什么問題?多謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2025-10-21
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 17:57
檢查模塊接線和模擬量設置、以及模塊電源是否正常
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 21:25
EXTF亮:外部錯誤故障(錯誤原因不在CPU模塊上)。