問:在下初學PLC-300,以前知道在200中有MOVE-R指令,但300中沒有,請問下用什么指令能將負實數-10.5傳送到MD20中,用MOVE不行啊?

答:move指令是可以傳送負實數的。你是用PLCSIM仿真的吧?在仿真時注意把MD20屬性選擇為REAL(下拉菜單里選擇)。仿真結果 為  -1.050000e+001(-1.050000為尾數,e+001為指數,意思就是-1.050000*10的一次冪),不就是-10.5?
你還可以在運行PLCSIM時直接監控程序啊,在監控狀態下右擊MD20—表達式—浮點,你再看看結果吧。