樓主  發表于: 2011-04-16 20:35
如題:
         PLC用的是松下  FP 2 系列。

PLC 中DT 2  對應                           人機面板上的操作數量分別
PLC  DT2  顯示值 20280                           5K (5000)  

PLC  DT2  顯示值 86016                                                      15K(15000)


請教各位前輩,上面這2組數值是用什么進制的指令轉換的,  我是菜了
    
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-16 21:37
最簡單的方法PLC和電腦聯機,在監視模式下調整觸摸屏顯示格式,你馬上就明白。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-11-27
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-17 06:45
注意是不是用了雙字寄存器,比如用DT2DT3兩個寄存器運算,而你只是看DT2一個寄存器的值是會發生變化的
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-17 09:24
輸入的是16進制,而你顯示用的是10進制。在監視狀態下,你轉換成10進制,就會發現是一樣的了。