樓主  發表于: 2011-03-22 14:32
用 文本顯示器 ,用來顯示和調整定時時間

用 INC / DEC 來調整 D100

用 100 ms 的時間繼電器 T1 D100 ,在文本顯示器 直接 讀取 D100

但是 在文本中顯示的卻是 0.000 秒 ,我嘗試用 MUL D100 K100 D101 ,然后讓文本讀取 D101 ,但是發現不能實現

在網上查詢了N久, 大概分析了一下原因:1.十進制與16進制的轉換問題 2. D的最大值是 32767 3. PLC太老,不能用時鐘和接點比較

求 高手 賜教~


文本顯示 的 0.0053 = 實際機器中 5.3秒 。。。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 3408 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-08
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-22 21:56
引用
引用第2樓ysheng9099于2011-03-22 21:02發表的  :
將文本顯示器中的小數點位數設置成1位

同意2樓的。