      我們公司用1個AMT溫控儀模擬量并聯輸出控制同一個系統內的3臺ABB變頻器驅動3臺冷卻風機,溫差在0.5度以內。該系統的控制方式是否可行,若改裝系統,只增加溫控儀對該系統的控制穩定性有影響嗎?
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4227 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2025-08-28
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 10:04
如果需要用一個溫控器控制3臺,必須串聯才行,4~20mA的模擬量輸出,溫度誤差0.5,最好用三只溫控器分別控制3臺變頻器;但是本人覺得0.5的誤差,應該在風機的出口裝一個線性比例蝶閥,通過溫控器控制比例蝶閥的開度控溫,最理想。