各位朋友:
     昨天發生了一件很倒霉的事情,我們單位用的一個CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的時候,把PLC的輸入端的M接到了0V上,我現場磁開關等等回到PLC的輸入信號是一個負信號,這樣導致必須換一個為24V。我就叫電工給我把輸入端的M換成了24V+,這樣沒有問題。倒霉的事他換成24V的時候沒有換完。送電后導致24V短路,倒霉的是PLC224給燒壞了,保險沒有燒壞。不知道是哪里壞了。在把那個沒有換的0V給換了之后,送電結果PLC沒有一點反應,測量PLC的電源電源是24V,詳細檢查后發現輸入端的2M帶0V的電,意思就是隨便找一個24V+和2M測量有24V的電壓,大家遇到過沒有?我反正覺得PLC沒有這么脆弱。很郁悶,保險沒有燒。
wlw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 399 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2016-12-06
查看wlw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-16 20:49
西門子的PLC200系列 輸入端因該是 L +24V符號,M 符號因該是輸出端,你可能一定是把輸入和輸出搞反了。