樓主  發表于: 2011-03-05 14:11
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 15:14
那丟失到什么地方去了呢?
應該不是伺服驅動器丟失的吧。
應該是不是有別的原因啊,脈沖用PLC發出去了,就是實實在在產生了,很難理解丟失的概念,用用安川或者三菱的伺服試試,松下的我以前用,總是壞,建議更改品牌