我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 522 點
下載積分: 676 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-11-29
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 16:14
正常,可通過參數設為+-1.
樓主留言:
具體是舒服的哪個參數啊。這個問題碰到好幾次了  是在不知道怎么解決啊!  好在設備精度基本是夠了,但是看著總不舒服