一臺成型機用4根加熱管(加熱管的電壓是220v的)并聯加熱,用溫控器加固態繼電器控制溫度,當某一根斷了之后,用什么低成本的方法檢測并產生報警?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 10:08
方案一:樓主在每個加熱管兩端引出一組線(連接可靠),每組線接一個繼電器,然后在溫度控制器的輸出端同樣也接個繼電器。如果溫控器繼電器吸和,加熱管繼電器斷開,那么就說名斷線。
方案二:同樣是樓主在每個加熱管兩端引出一組線(連接可靠),每組線接一個繼電器,如果說4個繼電器狀態不一樣那么就說明有問題
方案三:電流監控
方案四:功率表監控