樓主  發表于: 2011-02-28 12:33
小弟碰到了一個棘手的問題。指令如下:
LD M23
ANI M24
SET Y2
SET M200
LD Y2
AND Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST Y2
RST M200
LD M24
ANI M23
SET M201
LD Y201
ANI Y2
PLSR K1500 K5000 K500 Y0
LD M8029
RST M201
問題是正傳來,反轉不來!這是什么原因啊?
xiqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 195 點
下載積分: 621 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2025-07-21
查看xiqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 23:22
第2個K5000改成K-5000