玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

ydg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 289 點
下載積分: 757 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2016-01-18
查看ydg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-12 20:07
我現在用一個人機幾十個頁面設定需要3000個不同的數據,但人機對應的1000以內的數據可以設定,但D1000以后就不能直接設定.請問各位怎么設定之后才行.用傳運的方式我會,但我想直接人機與PLC對應設定.
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 13:03
不行,可以通過程序轉。