樓主  發表于: 2011-01-05 15:31
請問各位大俠,我現在用的是CP1E 30點主機一個,掛一個20點擴展,加一個AD041。接兩路0-10V的模擬量。我想讓輸入的0-10V在PLC里面對應0-100的值,請問這個怎么寫。拜謝各位師傅。我的郵箱是:huwentao517@163.com
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 23:20
omron有一個縮放功能,你自己看看說明書,0對應0,分辨度6000(10V)對應100就是了