樓主  發表于: 2011-01-05 14:12


我這里的乘法VW1×10等于VD3 ,為什么不能等于VD2呢(在線模擬數值不對)?VD2=VW2+VW3 ,沒有與VW1沖突啊。
還有觸摸屏在線模擬,我必須把這個PLC軟件程序關閉才能在線模擬,在哪里設置以后可以不關閉PLC程序,也能在在線模擬呢?
先謝謝大師了。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 20:11
西門子的數據最小單位是字節,請樓主注意字或者雙字的選取,
VD2=VW2+VW4=VB2+VB3+VB4+VB5,而VW1=VB1+VB2,有沖突。