一臺HOLIP變頻器不工作220伏2。2KW顯示d5p.2o代碼,有時也能工作,故障時顯示這個代碼,電壓230V去掉電機負載也一樣
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-11-22
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-03 21:48
是這個d5p.2o代碼嗎?