樓主  發表于: 2011-01-01 09:42
         我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家。或者在繼電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。
                                                                                                                                                
   謝謝各位:
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 631 點
下載積分: 3090 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-09
查看xxmsql的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 17:38
交直流往往之間會產生干擾,隔離這方面一定要做好!
這樣內部NPN,PNP才能不會受到電壓干擾,安全第一,線路做好,這是根本!
合作愉快!
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 631 點
下載積分: 3090 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-09
查看xxmsql的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-01 17:40
另外,VFD的輸入信號,要確認是無源還是有源的------很重要的!
合作愉快!