三相四線電源,單相對零線電壓用萬用表測量是150    250   350    這是什么原因啊
[ 此帖被li10142121在2010-12-27 22:57重新編輯 ]
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 13:53
最大的可能是系統零線斷了。