樓主  發表于: 2010-12-11 09:11
兩臺施耐德ATV21H075N4變頻器帶動分別兩臺75KW水泵一投一備,一臺變頻器或水泵出現故障就自動起到 另外一臺,但現在只有一個壓力傳感器信號,請教各位一個壓力傳感器能同時給信號到兩臺變壓器嗎?如果不行有什么方法嗎?謝謝!
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-11-01
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 12:26
你的壓力傳感器是輸出4-20ma的信號嗎,如果是就可以控制兩臺變頻器。