PC與觸摸屏連接,觸摸屏與PLC連接好后能正常通訊,我想請教一下能不能在這種連接狀態下直接給PLC編程或修改程序?原來是給觸摸屏編的時候插上觸摸屏的線,要修改PLC程序的時候又得拔下觸摸屏的線插上PLC的線。。。。


哪位高人指教一下,先謝謝了!!!
linfeng2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看linfeng2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-15 21:48
可以在PLC上加一個422BD即可,把PLC編程電纜插在422BD上。