樓主  發表于: 2010-11-18 14:58
我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-19 11:30
36V整流后應該乘0.9是整流后的電壓,濾波后應該乘1.2是濾波后的電壓值。
所以AC 36V整流濾波后的實際電壓為43.2V DC.
如果你需要36V DC電壓則應該使用AC 30.0V