一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2025-10-11
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-30 14:47
安全老化考慮,還是建議50MM的線
另外說明一點,如果是銅芯的35MM可以承受130A,是能夠滿足你的要求的,不考慮老化了
如果是鋁芯,就105左右,建議你換50mm,35肯定小了
所以你們公司用50MM,是有道理的