一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-11-24
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降壓啟動,6x35平方足夠了,Y啟動時35平方,△運行時就是70平方了,電機線一般1kw選用1平方銅線肯定夠用,75kw用75平方線(經驗值)