玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhaotingjie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-04 11:36
本人新手,想把流量計的-5V—+5V的電壓信號傳到PLC,但不知道這個FC105怎么用,請指教一下吧。
下面這個是我做的實驗,但是調試不了,SF亮紅燈。


cpzt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 540 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-05-22
最后登錄: 2024-08-31
查看cpzt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 15:03
你的HI和LO 錯了
SCALE功能接受一個整型值(IN),并將其轉換為以工程單位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之間的實型值。將結果寫入OUT。SCALE功能使用以下等式:

OUT = [ ((FLOAT (IN) ?K1)/(K2-K1)) * (HI_LIM-LO_LIM)] + LO_LIM

LO是-5,HI是5