比如300KW的電機,他運行的頻率是50HZ,然后用變頻器將他的頻率下降到25HZ,這時他電機本身的工作效率會下降,他的這個效率是怎么換算的,換算比例是多少
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-02 16:48
首先我要說一下,通用變頻器的作用并不是用來提高或只降低效率的,而是因生產工藝需要調整速度才用變頻的,你問的效率問題我覺得應該是這樣的:50HZ的時候電機的效率最高。隨著頻率的下降,電機的輸出轉矩也成曲線下降。
而矢量變頻器就彌補了通用變頻器的不足,不管頻率是多少,始終保持恒轉矩輸出。