玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 355 點
下載積分: 767 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2025-10-26
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-16 19:02
我公司一臺設備,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,問題是在加工過程中,伺服器ALM無規律瞬間動作讓設備停止工作,之后自己復位,伺服和人機都沒有故障代碼。而且每次都停在同一位置,人機顯示在247MM處。已經將伺服器,1PG, 伺服電機,甚至將PLC都代換了,電源也沒問題,仍未解決。后從機械方面著手考慮,也沒有問題。我們先把設備歸原點(說明此設備在正常加工無須歸原點),然后開到加工位置,把伺服電機的皮帶去掉,讓其空轉,人機顯示還是在247MM處停機。不知怎么解決了,盼高手指教.....
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 492 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2025-03-23
查看ft0752的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 08:43
學學看看