三菱變頻器恒張力控制該如何接線?現在用電位器給定主機和從機頻率,主機頻率不變,從機的頻率要根據張力輥反饋來的信號進行適當的調整,這個信號該如何給變頻器?打了三菱的技術熱線,也沒問明白。
pk750923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2205 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-12-01
查看pk750923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-14 18:43
用三菱的好像比較難控制,如果用西門子的6RA24很容易,它有主速和從速輸入端